세차·정비
강원 원주 · 노터치 세차기·에어건
- 장비
- 노터치 세차기 2대 · 워터펌프실 · 세차용 에어건 · 드라잉존 14곳 · 컴프레셔 10마력 3대
- 설치 위치
- 말단(사용 장비 바로 앞) — 워터펌프실 솔밸브 앞 · 노터치 세차기 컴프레셔실 솔밸브 앞 · 세차용 에어건 앞 · 드라잉존 에어릴 앞
짧은 답
원인이 됩니다. 솔레노이드 밸브 안에서는 스풀(공기의 길을 바꾸는 축)이 좁은 틈을 미끄러지며 움직입니다. 압축공기에 섞인 물이 이 틈으로 들어가면 윤활유가 씻겨 나가고 녹과 찌꺼기가 생겨 스풀이 뻑뻑해지거나 달라붙습니다.
솔레노이드 밸브(솔밸브)는 전기 신호로 안쪽의 스풀을 움직여 압축공기의 길을 열고 닫습니다. 스풀은 윤활유가 발린 좁은 틈을 미끄러지며 움직입니다. 압축공기에 섞인 응축수가 이 틈으로 들어가면 다음과 같은 일이 생깁니다.
그 결과 밸브가 제때 열리고 닫히지 않게 됩니다. 제품 불량이나 설비 정지로 이어질 수 있습니다.
드라이어에서 응축수를 한 번 배출해도, 설비로 가는 배관과 호스에서 공기가 다시 식으면 응축수가 새로 발생합니다. 설비가 많아 배관이 여러 갈래로 갈라진 현장일수록 식는 구간이 길어집니다.
필터는 밸브가 있는 설비 바로 앞에 설치합니다. 세차기처럼 솔밸브가 따로 있는 설비는 솔밸브 바로 앞이 설치 위치입니다.
여러 밸브로 갈라지는 분배 배관 앞에도 추가 설치를 검토할 수 있습니다. 긴 배관 중간은 말단 다음에 검토하는 위치이며 별도 배관 제작이 필요합니다.