경기 화성 · 도장룸 4곳
- 장비
- 에어 스프레이 도장룸 4곳. 스크롤 컴프레셔 50마력 2대
- 설치 위치
- 말단(사용 장비 바로 앞) — 도장룸 입구. 도장룸마다 이세퍼레이터 병렬 세트 설치
짧은 답
압축공기를 사용하는 설비마다 말단(사용 장비 바로 앞)에 1대가 기준입니다. 한 라인의 유량이 800ℓ/min을 넘으면 그 라인에는 2대 이상을 병렬로 설치합니다.
압축공기가 들어가는 곳을 하나씩 셉니다. 설비의 에어 입구를 1곳으로 세고, 에어건이나 에어릴 라인도 각각 1곳으로 봅니다. 에어건 1대만 쓰는 라인에는 에어핀(400ℓ/min)도 사용할 수 있습니다. 업종별 예시는 다음과 같습니다.
| 업종 | 현장 예시 | 필터 수량 |
|---|---|---|
| 도장 | 도장룸 3곳 | 각 입구에 1대씩 모두 3대 |
| 도장 | 도장룸 3곳, 입구 라인 유량이 모두 800ℓ/min 초과 | 각 입구에 2대씩 병렬 모두 6대 |
| 제조 범용 | 인쇄 설비 1대, 절단기 1대 | 설비마다 1대씩 모두 2대 |
| 세차·정비 | 드라잉존 에어릴 4곳, 세차용 에어건 1곳 | 사용하는 곳마다 1대씩 모두 5대 |
| 식품·HACCP | 초음파 커팅기 1대, 데포지터 1대, 설비 청소용 에어건 라인 1곳 | 사용하는 곳마다 1대씩 모두 3대 |
| 치과·의료 | 치과 체어 5대 | 체어마다 1대씩 모두 5대 |
배관이 갈라지기 전에 설치한 필터는 갈라진 뒤의 구간까지 맡지 못합니다. 압축공기는 설비로 가는 배관마다 다시 식고, 그 구간에서 발생한 응축수는 앞쪽에 있는 필터를 거치지 않은 채 설비로 들어가기 때문입니다.
따라서 설비가 여러 대면 각 설비 앞에 따로 설치합니다. 필터를 여러 대 설치해도 드라이어는 계속 사용합니다.
이세퍼레이터와 에어클라 1대의 최대 유량은 800ℓ/min입니다. 라인 유량이 이 값을 넘으면 2대 이상을 병렬로 구성해 필터 1대가 맡는 유량을 줄입니다.
판단 기준은 컴프레셔 마력이 아니라 필터를 설치할 라인의 유량입니다. 컴프레셔 마력이 커도 설비 쪽 라인의 유량이 800ℓ/min 이하라면 1대로 설치합니다.
응축수가 가장 많이 발생하는 설비 앞에 먼저 1대를 설치하고, 결과를 본 다음 나머지 설비로 넓힙니다. 설비를 새로 들이면 그 설비 앞에 1대를 더합니다.
옥외 배관이 길면 배관 중간 추가 설치도 검토합니다. 이때는 배관 제작이 필요하며, 겨울에도 사용 온도(5~60℃)를 벗어나지 않는 실내 구간을 고릅니다.
설치는 고객 또는 고객이 지정한 설비 업체가 합니다.
이 답변은 제품 공식 사양(최대 유량 800ℓ/min, 최대 압력 9.9bar, 차압 0.5bar, 사용 온도 5~60℃)과 업종별 설치 가이드를 바탕으로 테슬론이 정리했습니다.